大体积混凝土分层浇筑注意事项
1. 温控设计 :
施工前应根据原材料、配合比、环境条件、施工方案和施工工艺等因素进行温控设计。
浇筑后需按设计要求监测和控制混凝土内部和表面的温度,内部最高温度不大于75℃,内外温差不大于25℃,表面与大气温差不大于20℃。
2. 分层浇筑尺寸 :
根据温控设计要求和浇筑能力确定分层、分块的尺寸。
结构尺寸较小或能满足温控要求时,可全断面一次浇筑。
3. 浇筑前的准备 :
上层混凝土浇筑前,下层混凝土顶面应作凿毛处理。
新浇混凝土与下层已浇筑混凝土的温差宜小于20℃。
4. 浇筑过程中的注意事项 :
浇筑时从下往上逐层浇筑,确保每层混凝土充分凝固和支撑。
振捣棒插入下层5公分,以增强上下层混凝土的结合。
5. 浇筑后的养护 :
浇筑完成后应在12小时内覆盖保湿保温材料。
浇筑后需要进行二次抹面,以减少裂缝的产生。
6. 其他注意事项 :
浇筑时混凝土自然流淌形成斜面,振捣时应从浇筑层下端开始逐渐上移。
浇筑大体积混凝土应与预拌搅拌站协调好混凝土的供应。
浇筑后应及时进行养护,养护时间根据混凝土类型和环境条件确定。
以上是大体积混凝土分层浇筑时需要注意的关键点。请根据具体工程要求和设计,在施工过程中采取相应的安全措施,确保施工操作的安全性和顺利进行
其他小伙伴的相似问题:
大体积混凝土分层浇筑的温控设计如何实施?
分层浇筑时如何确保每层混凝土充分凝固?
大体积混凝土浇筑后的养护措施有哪些?